Replies: 4 comments
-
Funktioniert bei mir sehr gut, Hichi und Shelly 3EM sind sich einig. Hast du neben den Stromzangen auch die Phasen angeklemmt zur Spannungsmessung und dabei keine Phase vertauscht? Ist das die Originalfirmware auf dem Shelly und war da nie eine andere drauf? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich vermute an deinen Shelly hast du irgendwie die Stromwandler und Phasen nicht richtig zugeordnet. Und eventuell einen stromwandler falsch herum installiert. Jeder wandler muss die Phase messen die am dazugehörigen spannungseingang gemessen wird. Wir haben im Betrieb bestimmt 20 Shelly 3EM installiert und die Werte (Leistung und Strom) passen sehr gut zu denen, die wir mit DAkkS kalibrierten messmitteln oder auch besseren Stromzählern (SDM630, Phoenix eem ma 370) ebenfalls bekommen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Guter Rat! Vielen Dank Jungs! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
This discussion has been automatically locked since there has not been any recent activity after it was closed. Please open a new discussion for related concerns. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Nutzen viele Leute hier die Shelly 3em?
Wie zufrieden seid ihr mit der Genauigkeit der Shelly 3em?
Ich habe eine zum Testen da und ich bin total verwirrt mit den Ergebnissen.

Der Power Faktor scheint nie zu stimmen und dadurch sind die Verbrauchswerte nicht richtig!
In meiner Verzweiflung habe ich den Analogen durch einen Digitalen Stromzaehler ersetzt und eine HICHI installiert.

Der Unterschied der Werte ist gewaltig (oben Shelly3em, unten Digitaler Stromzaehler+HICHI!
Ich verstehe, dass die meisten Leute die eine Shelly 3em nutzen, einen analogen Stromzaehler haben, daher nie auf die Genauigkeit der Werte aufmerksam wurden.
Beta Was this translation helpful? Give feedback.