Replies: 1 comment 1 reply
-
Hallo @olomberg,
Den DTU-Namen, also hm-800-opendtu kannst du frei wählen und wir unterstützen aktuell nur einen Powermeter pro DTU. LG Berni |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
1 reply
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
-
Hi Helge.
Schaue gerade mittels MQTT Explorer auf meinen Mosquitto. Dort Sehe ich unter "solar" die ganzen Serials (und darunter die Werte), was auch so ok ist. Sammle die Daten für die halbe Nachbarschaft und Freunde damit ein. Daher tummeln sich dort ca. 20 Inverter.
Spiele aktuell mit dem Dynamic Power Limiter und dem Power Meter rum. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich das Power Meter auch direkt unter "solar" reinschreibt. Mit mehreren Anlagen würde er also die Daten im Topic "solar/powermeter" überschreiben.
Würde etwas dagegen sprechen, das Topic powermeter eindeutig zu gestalten?? Evtl. als "solar/InverterSerial/powermeter" oder "solar/powermeter/DeviceID". Bei DeviceID müsste man diese noch in der GUI setzen können.
Bin für jeden Vorschlag offen und kann auch gerne testen.
Danke.
Oliver
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions